As some may have notices I have been somewhat quiet lately. This was due to an extended road trip (well plane-road-plane-road trip) where in I visited 9 multi family building in 9 days to do energy assessments for their parent company. I had the pleasure of having two new to the field Auditors and was taking the opportunity to train them for a friend.
Throughout the first 8 days I was constantly hammering them about gas/oil fired equipment and what happened when you put such equipment in the same room as the air handler for a forced air/air conditiong handler.
Yesterday morning I was getting ready to walk into yet one more mechanical room where they kept their hot water tank and the two Newbies, following all the "advice" I had been giving them stuck the probe of the Carbon monoxide detector under the door.
1400 ppm carbon monoxide. 1400!!! And here we are just off the common room in a senior living building, a room full of walkers, wheelchairs and hunched over folks pushing oxygen bottles. I had one of the new guys go outside with the building super and open the exterior doors to the room to air out the room safely and went in to find the source of the high CO.
In the room was the air handler for the buildings AC and one 40 gallon hot water tank the building had a plumber install when they put a small kitchen in the common area...5 years ago. As is way to typical all of the return ducting coming back to the air handler had been left with the joints unsealed and leaky.Everytime the ac kicked on the air handler would suck in air from the return and blow it through the rest of the hallways and common areas of this three story building. Unfortunatly, because of the leaky joints instead of just drawing the air through the ducts it was also sucking in air from the mechanical room. Enough air that it was sucking the air back down the chimney of the hot water heater. When ever the hot water tank was firing and making hot water it would fill the room with CO and flue gasses then pump that through the building as well. The entire top of the water heater was singed and brown as was the piping that was close by to the flue. This had been happening from the first day the hot water tank was installed.
Yes I shut it down, showed them what was happening and why and gave them recommendation to fix the problem permanently ( in this instance that was having an electric water heater installed to replace the gas fired one).
The reason I am posting this is that while this case was extreme it is, unfortunatly, not rare. It does not only happen with big buildings like the one I was in but can happen in homes just as easily. The plumber in this case was just that, a plumber not an HVAC man. The HVAC man who serviced the Air Handler was not a plumber. So neither gave the other persons equipment a second glance.
Listen folks, if you get a gas bill for your heating/hotwater... put a carbon monoxide detector in the room/basement/garage where that equipment sits. If you have a central air or forced air heating look at any duct work that comes back into the handler (the low ones are the returns) and IF you also have a Gas fired hot water heater in that same area.If you see small and cracks at each connection see about making a trip to home depot for some duct sealant such as Mastic or a URL rated foil Tape (NO Duct Tape, it dries out quickly and is useless for this). If your not the Handyperson type, have your service people look at it... And buy a CO detector...
KK Rant over
О чём они вообще думали???
- Автор темы
- Jimbeaux
-
Героический Участник 879
- последняя активность 1 месяц назад
Читателей этой темы также интересует:
-
Казино Wikiluck — эксклюзивный бонус за регистрацию. Новым игрокам вход воспрещен! Сумма: 250% до 500 евро. Как получить бонус: Игрокам необходимо зарегистрироваться по нашей ссылке .
ЧитатьКазино Wikiluck — эксклюзивный бонус за ...
1 8442 месяцев назад -
Я уже два месяца пытаюсь активировать карту, мне прислали подробное письмо с описанием практически невыполнимых новых проверок, например, нужно поднести распечатанную копию карты к лицу, чтобы все...
ЧитатьЗАКРЫТО: Проблема проверки личности клие...
2 6412 месяцев назад -
Все мы знаем, что многие казино используют сомнительные методы. Не все, но большинство, на мой взгляд. Но некоторые хуже других, как сами казино, так и сомнительные методы.
ЧитатьСомнительные методы казино
3 7912 месяцев назад
Пожалуйста Войти или зарегистрируйтесь для публикации или комментирования.
-
- Автор темы
- Jimbeaux
- в Jun 19, 09, 08:47:45 PM
-
Героический Участник 879
- последняя активность 1 месяц назад
ОригиналПеревод
переведено с
Как некоторые, возможно, заметили, в последнее время я был несколько тих. Это было связано с длительной поездкой (точнее, перелетом, перелетом и еще раз перелетом), в ходе которой я посетил 9 многоквартирных домов за 9 дней, чтобы провести энергетические оценки для их материнской компании. Мне посчастливилось работать с двумя новыми аудиторами, и я воспользовался возможностью обучить их для своего друга.
В течение первых 8 дней я постоянно твердил им о газовом/мазутном оборудовании и о том, что происходит, когда такое оборудование размещают в одном помещении с воздухораспределителем для системы принудительной вентиляции/кондиционирования воздуха.
Вчера утром я собирался войти в очередное техническое помещение, где у них стоял водонагреватель, и двое новичков, следуя всем моим «советам», подсунули щуп детектора угарного газа под дверь.
1400 ppm угарного газа. 1400!!! А мы тут, прямо возле общей комнаты в доме для пожилых людей, видим комнату, полную ходунков, инвалидных колясок и сгорбленных людей, толкающих кислородные баллоны. Я попросил одного из новых сотрудников выйти на улицу с управляющим зданием и открыть наружные двери комнаты, чтобы безопасно проветрить ее, а сам пошел искать источник высокой концентрации угарного газа.
В комнате находился воздухораспределитель для системы кондиционирования здания и один 40-галлонный водонагреватель, который был установлен сантехником, когда в общей зоне обустраивали небольшую кухню... 5 лет назад. Как это часто бывает, все обратные воздуховоды, идущие к воздухораспределителю, были оставлены с незагерметизированными и протекающими соединениями. Каждый раз, когда включался кондиционер, воздухораспределитель засасывал воздух из обратных воздуховодов и разносил его по коридорам и общим зонам этого трехэтажного здания. К сожалению, из-за протекающих соединений, вместо того чтобы просто забирать воздух через воздуховоды, он также засасывал воздух из технического помещения. Воздуха было достаточно, чтобы он засасывался обратно в дымоход водонагревателя. Всякий раз, когда водонагреватель работал и производил горячую воду, он наполнял комнату угарным газом и дымовыми газами, а затем разносил их по всему зданию. Вся верхняя часть водонагревателя была обуглена и приобрела коричневый цвет, как и трубы, расположенные рядом с дымоходом. Это происходило с первого дня установки водонагревателя.
Да, я отключил его, показал им, что происходит и почему, и дал рекомендации по окончательному устранению проблемы (в данном случае это была установка электрического водонагревателя взамен газового).
Причина, по которой я это пишу, заключается в том, что, хотя этот случай и был крайним, он, к сожалению, не является редкостью. Такое случается не только в больших зданиях, подобных тому, в котором я находился, но и в частных домах. Сантехник в этом случае был просто сантехником, а не специалистом по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Специалист по системам ОВК, обслуживавший воздухораспределитель, не был сантехником. Поэтому ни один из них не обратил внимания на оборудование другого.
Послушайте, друзья, если вам пришёл счёт за газ для отопления/горячего водоснабжения... установите детектор угарного газа в комнате/подвале/гараже, где находится это оборудование. Если у вас центральное кондиционирование или принудительное воздушное отопление, осмотрите все воздуховоды, ведущие обратно к блоку отопления (нижние — это обратные воздуховоды), и ЕСЛИ у вас также есть газовый водонагреватель в этом же месте. Если вы видите небольшие трещины в каждом соединении, подумайте о том, чтобы съездить в Home Depot за герметиком для воздуховодов, например, мастикой или фольгированной лентой с рейтингом URL (НЕ используйте обычную клейкую ленту, она быстро сохнет и бесполезна в этом случае). Если вы не из тех, кто умеет всё делать своими руками, попросите своих специалистов осмотреть всё... И купите детектор угарного газа...
На этом гневная речь КК окончена. -
- Ответ от
- TAAADAAA
- в Jun 19, 09, 09:56:04 PM
-
Участник-суперзвезда 5874
- последняя активность 3 месяцев назад
Carbon Monoxide is dangerous. My Dad went to a friend's family and passed away in that house because of leaking CO. He happenned to sit in that room at that special moment. No oxygen for him to breathe and only him in that room at a time.
Угарный газ опасен. Мой отец поехал к родственникам друга и умер в этом доме из-за утечки угарного газа. Так получилось, что он оказался в той комнате в тот особенный момент. У него не было кислорода, и в комнате находился только он.
-
Заблокировано
- Ответ от
- nalgenie
- в Jun 19, 09, 10:55:59 PM
-
Супергерой 2190
- последняя активность 6 лет назад
I'm really sorry about your father Taadaa. That's horrible. I got carbon monoxide poisoning back in the 80's, and almost died myself. My friends parents thought I was drunk again, although I really hadn't even touched a drop. But no one believed me, because I was such a heavy drinker at the time. I kept passing out..I finally found someone that new I wasn't drinking, and rushed me up to the hospitol, then they lost me up there, because I passed out in the bathroom..it was a trip. But they gave me some oxygen, and I made it ok. But it was scary. There's not a good thing about losing your dad, but at least you know he wasn't in any pain.
Мне очень жаль твоего отца, Таадаа. Это ужасно. В 80-х я отравился угарным газом и чуть не умер. Родители моих друзей думали, что я снова пьян, хотя я на самом деле не выпил ни капли. Но никто мне не поверил, потому что в то время я был очень пьяницей. Я постоянно терял сознание... Наконец я нашел человека, который знал, что я не пью, и отвез меня в больницу, но там меня потеряли, потому что я потерял сознание в туалете... это было что-то невероятное. Но мне дали кислород, и я выздоровел. Но было страшно. Нет ничего хорошего в потере отца, но, по крайней мере, ты знаешь, что он не испытывал боли.

-
- Ответ от
- Jimbeaux
- в Jun 20, 09, 08:57:24 AM
-
Героический Участник 879
- последняя активность 1 месяц назад
Carbon Monoxide is known as the silent killer precisely because it is colorless, odorless and tasteless. My condolences to you TAADAA on your loss but it just reinforces the validity of this post.
Folks, if you have ANY appliance that uses gas or fuel oil... make sure you have a CO detector in your home as well. Even an oven that uses gas has a potential for the hazard as it is often not vented to the outdoors.
Gas and Fuel oil can be a very cost effective, safe and sane option for heating your homes... but with it comes should come some simple safety equipment.
(Can anyone tell this is a pet Peeve?)Оксид углерода известен как «тихий убийца» именно потому, что он бесцветен, не имеет запаха и вкуса. Мои соболезнования вам, TAADAA, в связи с вашей утратой, но это лишь подтверждает справедливость этого сообщения.
Друзья, если у вас есть хоть какой-нибудь прибор, работающий на газе или мазуте... обязательно установите дома детектор угарного газа. Даже газовая духовка может представлять опасность, поскольку часто не имеет вентиляции, выведенной наружу.
Газ и мазут могут быть очень экономичным, безопасным и разумным вариантом отопления дома... но при этом необходимо иметь при себе простое защитное оборудование.
(Кто-нибудь заметил, что это меня очень раздражает?) -
Заблокировано
- Ответ от
- Booo73
- в Jun 20, 09, 12:46:49 PM
-
Супергерой 1212
- последняя активность 6 лет назад
I personally appreciate you posting this Jimbeaux. We just moved into an apartment building, however each unit has its own Gas heater and Gas furnace. I never even thought about it until now. I will be definitely getting a detector ASAP. Thanks for the reminder hun.
Я лично очень ценю, что вы это опубликовали, Джимбо. Мы только что переехали в многоквартирный дом, но в каждой квартире есть свой газовый обогреватель и газовая печь. Я даже не задумывалась об этом до сих пор. Обязательно куплю детектор как можно скорее. Спасибо за напоминание, дорогая.
-
- Ответ от
- Lipstick
- в Jun 22, 09, 01:47:02 PM
-
Всемогущий участник 13901
- последняя активность 1 год назад
So sorry honey..what a heartbreaking experience for you. To suddenly lose someone without warning is so difficult to prepare for.
Carbon Monoxide is dangerous. My Dad went to a friend's family and passed away in that house because of leaking CO. He happenned to sit in that room at that special moment. No oxygen for him to breathe and only him in that room at a time.
LipsМне очень жаль, дорогая... это душераздирающее событие для тебя. Внезапно потерять кого-то без предупреждения — к этому очень трудно подготовиться.
Угарный газ опасен. Мой отец поехал к родственникам друга и умер в этом доме из-за утечки угарного газа. Так получилось, что он оказался в той комнате в тот особенный момент. У него не было кислорода, и в комнате находился только он.
Губы -
Заблокировано
- Ответ от
- Shelli
- в Jun 22, 09, 04:21:29 PM
-
Супергерой 2183
- последняя активность 8 лет назад
So sorry for your loss hun.
Carbon Monoxide is dangerous. My Dad went to a friend's family and passed away in that house because of leaking CO. He happenned to sit in that room at that special moment. No oxygen for him to breathe and only him in that room at a time.
Искренне соболезную вашей утрате, дорогая.
Угарный газ опасен. Мой отец поехал к родственникам друга и умер в этом доме из-за утечки угарного газа. Так получилось, что он оказался в той комнате в тот особенный момент. У него не было кислорода, и в комнате находился только он. -
- Ответ от
- genenco
- в Jun 23, 09, 10:46:45 PM
-
Могучий участник 3032
- последняя активность 7 лет назад
Carbon Monoxide is dangerous. My Dad went to a friend's family and passed away in that house because of leaking CO. He happened to sit in that room at that special moment. No oxygen for him to breathe and only him in that room at a time.
My condolences Taaadaaa...I know that it's hard to lose someone you love
Угарный газ опасен. Мой отец поехал к родственникам друга и умер в этом доме из-за утечки угарного газа. Так получилось, что он оказался в той комнате в тот особенный момент. У него не было кислорода, и в комнате находился только он.
Мои соболезнования. Та-дааа... Я знаю, как тяжело терять любимого человека.
Быстрый ответ
активность на lcb за последние 24 часа
Самые просматриваемые темы форума
Привет, участники LCB! Ваши отзывы имеют значение! Поделитесь своим мнением и помогите нам улучшить ваш опыт использования сайта.
Конкурс на реальные деньги LCB на сумму 250 долларов в августе 2026 года: Давайте протестируем казино!
Все бонусы казино и спортивные бонусы, доступные для вашей страны, вы можете посмотреть на нашей странице, посвященной Чемпионату мира по футболу FIFA.
Бонусы и акции Чемпионата мира по футболу FIFA 2026
Detective Slots - Эксклюзивный бездепозитный бонус Только для новых игроков - США приветствуются! Сумма: 99 бесплатных вращений в игре Cash Chaser Как получить бонус: Игрокам необходимо...
Detective Slots - Эксклюзивный бездепозитный бонус